人稻草 2011-08-19 09:46:43 | 福建省 其他专业 | 2432查看 2回答
地下室顶板防水
请教下大家: 地下室顶板防水的问题:建筑物单体外的部分顶板采用3厚BAC自粘防水卷材,地下室单体下部下沉式顶板也采用3厚BAC自粘防水卷材,由于这单体和单体外的顶板面上除了卷材外的其他(比如找平等)做法不同,所以我在计算顶板的有梁板的时候分单体和单体外的部分。 请问: 1: 单体外的地下室顶板顶面标高为-0.1,楼栋的顶板面标高为-0.6,请问下在做单体外的顶板面防水卷材水平部分施工好后,是不是要沿单体楼栋外围上反卷材,像屋面女儿墙一样,一般上反多高啊?地面一层是是架空层,只有柱子和少量的外墙,是不是卷材上反只能算沿着柱子外围和少量外墙的外围上反呢? 2:在做单体下部下沉式顶板防水水平面后,是不是也要沿楼栋外围做上反的卷材防水呢? 3:一般上反高度是多少啊?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳顶板防水要卷到室外地坪,也可根据相关图集来。
2011-08-19 15:58:48
-
地下顶板面防水卷材要上反到室外设计地坪即可
2011-08-19 10:03:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看