13****@163.com 2014-03-30 18:50:59 | 重庆市 安装算量GQI | 1280查看 6回答
消防立管与横管不能生成通头是什么原因呢?
1、立管与横管相交处,只能生成直接头,不能生成三通接头,对计算工程量有影响吗?如有该怎么修改? 2、两横管之间自动生成立管,按步骤操作后,立管是生成了,但是不能两端都生成通头,要么是上端有下端没有,要么是下端有上端没有,如图所示:请教高手给予指教,谢谢。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、立管与横管相交处,只能生成直接头,不能生成三通接头,对计算工程量基本 没有影响
2、两横管之间自动生成立管,按步骤操作后,立管是生成了,但是不能两端都生成通头,要么是上端有下端没有,要么是下端有上端没有, 可以手动 形成 通头;
2014-03-30 18:54:11
-
选用扣立管操作方式,自动生成管件。
2014-03-30 22:14:36
-
将伸出的管选中,用鼠标点选管头,当出现十字时交端点缩回到交叉中央即可。
2014-03-30 20:38:30
-
1、立管与横管相交处,只能生成直接头,不能生成三通接头,对计算工程量有影响吗?如有该怎么修改?
回复:根据连接方式分两种情况,第一螺纹连接,没有影响,管件属于辅材,不需要单独计算;第二沟槽连接,有影响,沟槽管件计算工程量不准确,因为沟槽管件需要单独计算工程量;处理方法:是你操作的问题,修正,把直管段进行合并后即可(前提是距离足够生成管件);
2、两横管之间自动生成立管,按步骤操作后,立管是生成了,但是不能两端都生成通头,要么是上端有下端没有,要么是下端有上端没有,如图所示:请教高手给予指教,谢谢。
回复:还是你操作有误,因为你的管道没有正确相交,两个截图都是没有到相交的管中心;处理方法:把超过的管道进行修剪即可正确生成;
2014-03-30 19:43:05
-
1、按照上述截图立管与横管相交处只可以按照直接头,没有生成3通头,对计算工程量没有影响;2、2个横方向之间自动生成立管,按照提示操作立管自动生成,但是没有2端头都生成通头的,只有手工设置生成计算。
2014-03-30 19:48:47
-
你好:消防系统部影响计算
2014-03-30 20:17:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看