• 钢筋输入中,同一个柱子在同一层中主筋及箍筋变化怎么处理?

    钢筋输入中,同一个柱子截面尺寸不变,在同一层中主筋及箍筋变化怎么处理?比如基础层中,层高为基底到0.95,其中基底到0.45为12B25,箍筋为A10@100,0.45到0.95为12B22,箍筋为A8@100/200.我用图元柱表定义画图后,结果只显示了基底到0.45段,0.45-0.95段不显示,电脑提示同一位置柱标高不连续,请教怎么处理!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况的柱子不要用柱表定义 在绘图界面的属性界面中分别定义,修改好标高以及钢筋信息 然后在同一位置重叠布置上去,三维检查 搭接形式需要自己设置,选中构件后右键属性可以单独设置一个构件,或者直接去工程设置,计算设置,搭接设置中设置

    2011-08-19 11:43:41 

  • 可以分开按两段来画吧,把起点底表格这些改一下,当时同一位置两个柱子。

    2011-08-19 11:39:17 

  • 在软件中,可以分段定义柱并画图,在每段柱中分别定义标高和钢筋信息,然后画上去。

    2011-08-19 12:10:06 

  • 在同层中按不同标高分段画,只是定义的是电渣压力焊,计算就没有问题。上层伸到下层与下层柱焊接。看截图,上面是22下面是25。

    标高不连续

    2011-08-19 13:22:16 

  • 修改标高,分段绘制。

    2011-08-19 11:49:27 

  • 补充二楼: 这种情况的柱子不要用柱表定义 在绘图界面的属性界面中分别定义,修改好标高以及钢筋信息 然后在同一位置重叠布置上去,三维检查 提问者回复(2011-8-19 11:55:18): 我试过在绘图界面的属性界面中分别定义,但重叠布置三维检查后,发现上部的那一段的柱筋直接锚固在了下端的柱子里,实际应该是电渣压力焊呀,那就多算下主筋了 可以在工程设置中-计算设置-搭接设置中 修改连接方式!!

    2011-08-19 13:28:58 

  • 0.45-0.95段的柱子需要在原来的基底到0.45段柱子上再绘制一次。

    2011-08-19 14:35:38 

  • 你的标高没有处理好,选定该柱子查看其属性看起标高有没有问题,将标高改好就可以了

    2011-08-19 16:07:20 