• 电缆长度的计算

    YJV-3*6-PVC25-FC 这个3是指3芯还是3根? 如果YJV-3*6-PVC25-FC铺设的长度是100米 那电缆的工程量是100还是3*100?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    YJV-3*6一根电缆,里面是3芯的, 如果YJV-3*6-PVC25-FC铺设的长度是100米 那电缆的工程量=100*(1+2.5%),套电缆敷设子目,补充主材电缆的含量为1.01;(2.5%是电缆拐弯、交叉、张弛度系数,安装计算规则里有)

    2011-08-19 13:02:04 

  • YJV-3*6-PVC25-FC 这个3是指3芯。 如果YJV-3*6-PVC25-FC铺设的长度是100米,那么YJV-3*6的铜芯电缆长度为100*1.025=102.5(1.025为弯曲系数),PVC25配管长度为100。

    2011-08-20 13:02:04 

  • YJV-3*6-PVC25-FC 这个3是指3芯,如果YJV-3*6-PVC25-FC铺设的长度是100米 那电缆的工程量=100+预留长度

    2011-08-19 11:48:28 

  • YJV-3*6-PVC25-FC指的是一根电缆型号为YJV-3*6 电缆的配管型号为PVC25 电缆的布线方式为FC-指的是沿地板暗敷设 电缆的工程量一般是由管或线槽的长度加上预留,然后要乘以1.025的延长系数

    2011-08-19 11:46:35 

  • YJV-3*6-PVC25-FC 这个3是指3芯而不是3根,如果YJV-3*6-PVC25-FC铺设的长度是100米 那电缆的工程量=(100+预留长度)*1.039.

    2011-08-19 14:13:18 