• 您好,安装算量13中消...

    您好,安装算量13中消防工程,我在本层消防管线CAD图界面上 又插入一张消防泵房CAD图,就是两张图的工程量都在同一层内,但是汇总计算时按楼层计算不能只要消防泵房CAD图的这部分工程量,请问有没有简便方法,能只看消防泵房CAD图这部分工程量?在线等答案 谢谢

    按楼层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好! 很高兴接到您的问题。 1、目前只能从工程量分类属性这块进行处理 2、建议您对于消防泵房内的图元进行框选,并修改其备注属性,为泵房 3、使用分类查看工程量的方法,对分类条件做如图所示的编辑,就可以看到该层泵房内工程量了 4、另外还有一个简单的方法,您可以使用楼层菜单下的块存盘命令,提取到一个新建工程中,就可以只看这部分的量 如果我的回答对您有所帮助,请给予好评,您的肯定是我们前进的动力。 如果您的问题还是没有得到解决,请拨打4000166166联系广联达服务热线,服务人员很高兴为您服务。