chidao 2011-08-19 19:37:55 | 河南省 其他专业 | 18167查看 5回答
人防工程中的气密测量管压差测量管是做什么用的?人防验收前需要安装吗?
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳人防工程中的气密测量管、压差测量管必须安装人防工程设计图纸进行安装。 其作用只要是进行人防工程相关口部、防堵通道的人防隔离密闭情况进行检测试验,以达到人防工程隔离防毒的密封要求,并保证在特殊环境情况时进行人员隐蔽或者疏散隔离时的安全。 在平战结合的两用人防工程中,人防验收时较少进行实际试验,只是对2端进行封堵即可,一般都是即将转换为战备专业时才进行检验检测的(实际按照要求是在人防验收时进行检验检测的)。
2011-08-20 08:58:14
-
气密测量管压差测量管是安装在人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,各类人防工程在口部、防毒通道密闭隔墙上都必须设置气密测量管。工程竣工后要对密闭通道进行检测。一般是堵死的,测试时打开装上设备,呵呵,基本是做做样子,很少测试的。
2011-08-19 20:26:37
-
人防工程在口部、防毒通道密闭隔墙上都必须设置气密测量管。人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管。一般做法:气密测量管采用一根管径为50mm-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,在混凝土浇灌时预埋到位,两端做有密闭措施。气密测量管两头各伸出墙面50 mm~100 mm,中心标高一般离地1500 mm~1800 mm,离墙边距离一般为100 mm ~200 mm。 在人防验收前需要安装并验收合格。
2011-08-19 20:34:52
-
支持一楼的,气密测量管压差测量管是安装在人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,各类人防工程在口部、防毒通道密闭隔墙上都必须设置气密测量管。工程竣工后要对密闭通道进行检测。
2011-08-19 21:01:27
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看