• 关于梁的标注问题

    在框架结构中有KLA-1 300*600 Φ8@200 2Φ25+(2Φ12) 是什么意思?为什么加括号 在广联达钢筋算量中怎么输入梁的信息 原位标注和平法标注中
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • KLA-1----梁编号 300*600 -----截面宽*高(mm*mm) Φ8@200-----箍筋直径/间距 2Φ25+(2Φ12) ----2b25 上部通长筋 (2a12)是跨中非通长筋,离两边支座各0.1Ln长度

    2011-08-21 16:18:15 

  • 贯通筋就是平常的通常筋吧,架立筋是不是联通上不不同长纵筋啊 一边搭接150 是的你理解正确

    2011-08-21 10:16:13 

  • 括号中的钢筋表示为架立筋

    2011-08-21 10:46:44 

  • 括弧中的钢筋为构造筋,也就是架立钢筋,按设计图中标注的方式输入。楼主应该明白了吧。

    2011-08-20 18:02:10 

  • 在框架结构中有KLA-1 300*600 Φ8@200 2Φ25+(2Φ12)是指上部钢筋两端支座处为2根Φ25,跨中为架立筋2根Φ12,括号内表示中间架立筋的意思,在广联达钢筋算量里的上部钢筋里按2Φ25+(2Φ12) 输入就可以。

    2011-08-20 18:15:01 

  • 如下图输入的操作

    平法