niuwanshu 2011-08-21 16:26:08 | 黑龙江省 其他专业 | 30987查看 8回答
图纸标准砌块墙200厚,实际计算按190还是200厚计算?
图纸上标注200厚的陶粒砼空心砌块墙,应该200还190厚计算。我们合同约定是清单计价,清单规范写的是按图示体积计算。但是我们在与甲方对量的时候,甲方不同意按200厚给,说要按190厚,因为砖实际规格也是按190的,而且他们强调200厚的砌块墙是由190厚的砌块和10厚的抹灰组成,不能给我们一遍抹灰再给一遍砌块的量。我想问一下,有没有规范明确规定到底应该怎么计算?如果是按190的计算的话,相应的构造柱、圈梁、过梁、板带等是否也按190计算。谢谢!问题补充:建筑图纸的墙厚就是200,而且我们的砌筑施工方案也写的是200厚的,但是实际进场的砌块规格就是190的。我觉得我所坚持的按图示体积计算也没错,甲方说的按190计算也有一定的道理,纠结中。就这个问题,我也咨询过我们技术,他们说就没有200厚的砌块这种规格,可是方案啊,图纸上都写的是200厚陶粒混凝土砌块。有明确的规范或者什么解释之类的说明这种情况应该怎么解决吗?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、墙体应该按190计算厚度,虽然建施图纸标注墙体厚度为200,但陶粒砌块厚度的模数为240,190,115,你查一下陶粒砌块过梁图集,图集中过梁的厚度是按240、190、115编制的,相应的构造柱、圈梁、过梁、板带等也按190计算; 2、这就和建施图纸设计砖墙为370,120后,砖墙工程量要按365,115计算一个道理; 3、我们吃过这个哑巴亏,所以,以后,只有图纸设计为陶粒砌块,我们一般会让设计院变更为加气块等标准规格,而且陶粒砌块的浪费太大! 4、也给各位做预决算的师傅提个醒,留意一下,200变190,我们一栋框架结构的9000平方下来少了近10万。
2011-08-21 16:43:12
-
按砌块的模数计算,模数就是标准砌块的规格,如果砌块的实际尺寸与标准不相符时,需要有相应的资料支持。
2011-08-21 16:28:16
-
查看建筑图纸的墙厚,如果墙厚为200 就按照200计算 否则按190计算
2011-08-21 16:28:17
-
应该按照实际 做的规格尺寸计算;
2011-08-21 16:27:00
-
谢谢!按图示尺寸计算,200计算。
2011-08-21 16:33:29
-
个人理解,应该按图示尺寸200计算,不过甲方始终是甲方,你不能拿出好的证明,你还是得跟着他混。这个问题我也想学习,求高手!
2011-08-21 16:42:05
-
你可以看一下合同的标准条件对变更的规定,图纸的是200你实际的施工是190这就是事实的变更。既是变更就按变更计算。
2011-08-21 16:53:06
-
定额有明确的解释
2019-03-01 11:15:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看