    梁的原位标注,左端是4B25,有端是4B25,中部是3B25,请问中部的3B25是下部筋还是架力筋?如果是下部筋为什么不标注在集中标注中?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 3B25不是梁下部筋,是梁上部通长筋。

    2011-08-21 20:46:28 

  • 这个应该是中部筋吧 中部的上部就是和端部的一个上面是中部筋 下部是下部筋 下部筋可以有原位标注的 可以与集中标注不一样的

    2011-08-21 20:52:34 

  • 截个图过来,看看

    2011-08-21 20:45:32 