陌上 2011-08-22 10:14:24 | 北京市 其他专业 | 6558查看 1回答
桥架200*150封闭金属防火线槽应该套哪些定额子目?
桥架为200*150的封闭金属防火线槽,内设隔板,供照明配电箱配出支线路使用,下皮距吊顶上100mm安装。 这样的桥架应该套哪些定额子目?要套金属支架制作、安装子目吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你所述,金属线槽安装200*150可套取钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400定额子目,根据实际防火线槽市场指导价进行未计价主材费用补充即可,桥架的支架是需要另行计算和套取(一般铁构件制作安装)的定额子目的,支架按照水平1.5M~2M间距设置一个,垂直方向按2M间距设置一个考虑,具体支架形式根据图集或实际现场确定,如果线槽是竖井内或穿越防火分区时,此时还得套取防火隔板安装定额子目和防火涂料的定额子目即可。
2011-08-22 10:29:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看