• 消防自动报警系统中各种线套用什么定额

    比如 ZR-BV-2*1.5 ZR-RVVP-2*1.5 NH-YJV-8*1.0 NH-KVV-8*1.0 ZR-RVS-2*1.5
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套控制电缆的定额子目。

    2011-08-22 11:13:28 

  • 根据你所述,ZR-BV-2*1.5套取管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5定额子目即可;ZR-RVVP-2*1.5和ZR-RVS-2*1.5套取管内穿线 多芯软导线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5定额子目即可;NH-YJV-8*1.0套取铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35定额子目(此处为8芯电缆,记得需乘系数2.2既人工、辅材、机械含量各×2.2),由于线径太小,可不套取电缆头制作安装而直接套取接线端子安装定额子目即可;NH-KVV-8*1.0套取控制电缆敷设 电缆(芯以下) 14定额子目和控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下) 14定额子目即可。

    2011-08-22 11:27:13 

  • 补充楼上的,关于电缆芯数系数问题,不同地区系数是不同的。