• 超高脚手架怎样计算

    现有一栋房子十层(含地下室),地下室高3.5m,檐高33.5m,脚手架怎样套项?超高部分怎样套项?土建和装饰脚手架分别需要套那些项?

    问题补充:檐高超过20m。不是还要套外脚手架增加费吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 地下室可套满堂脚手架,3.5m高没有超高,檐高33.5m的脚手架,按脚手架计算规则计算综合脚手架,套A10-1子目,如果单层高度超过6m可套A10-2子目,33.5m的脚手架增加费套9-12层檐高40m以内子目,土建和装饰是一个施工单位施工,只能计算综合脚手架。 四、建筑物7~60层或檐高20m以上,均应计算外脚手架增加费。层数以设计室外地面以上自然层为准,含2.2m设备层。屋面有围护结构的楼梯间、机房等只计算建筑面积,不计算高度和层数。计算外脚手架增加费时,按檐高或层数所对应的较高一级子目套用9层或檐高28m及以上的建筑物外脚手架增加费,已包含了7~8层(20~28m)的外脚手架超高增加费。

    2011-08-22 18:39:56 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题