wo15799161 2011-08-22 17:21:56 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 739查看 4回答
钢筋含量问题
第一次画钢筋,26层剪力墙,画完含量49。应该差很多 ,但是不知道那里出错,请求帮助。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你感觉自己做的很认真,排除粗心这类主观因素的话,建议你只好一步步排查: 1、将报表里的“楼层构件类型级别直径汇总表”打印出来,以便详查。 2、先看各标准层,如果标准层指标和整楼指标接近,就再细看地上非标准层,地下室、基础,应该是一个比一个大才对。如果不是,那就有问题,再进一步细查。总之,这一步的重点是找准主要问题和方向。 3、找准主要方向后,再把有误的该层与估计没问题的层按构件类型的指标来对比,上层比下层大的话,就得查查了。 4、总的原则就是:依托“楼层构件类型级别直径汇总表”表,先找大问题,再一查到底。这样一般能比较快地找到问题。
2011-08-23 09:35:05
-
如果差这么多我觉得你是不是有遗漏楼层的形式出现,因为你只是单纯的少绘制或者是绘制错误不会出现这么大偏差 建议你首先查一下是否有楼层没有复制。
2011-08-22 17:23:50
-
如果只是0.00面以上,不包基础的那差不多了 如果包了基础,那需要检查下,大样图、砌体加筋、过梁、楼梯有没有算,柱梁板有没有漏层、配筋有没有缺少....
2011-08-22 17:25:58
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看