yongbufangqi 2011-08-22 20:00:15 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 372查看 5回答
关于钢筋算量
在钢筋算量中,基础梁,基础连梁和地框梁有什么区别
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用那种梁来画都可以,混凝土量都一样,只是套的定额不一样。 希望可以帮到你
2011-08-22 20:11:04
-
简单的说基础梁是基础。基础连梁一般是连接基础,位置比基础梁要高些,地框梁主要是连接基础柱,形成框架位置比基础连梁要高,一般在正负零处。 截图1为基础梁,截图2为基础连梁,截图3为地框梁。
2011-08-22 21:02:44
-
主要是在端部锚固的区别
2011-08-22 20:07:29
-
06G101-6第38页指出:基础连梁和地下框架梁可以与各种类型的基础进行特殊配合应用。设计时,须特别注意梁底标高应高于交错设置的相邻基础顶面标高。 地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高正负0.000并以框架柱为支座的梁(以桩承台为支座,单底部不受地基反力作用的梁也按DKL考虑)。 基础连梁系指连接独立基础、条形基础或桩基承台的梁。 从相对位置上可以看出,基础梁底标高同基础的基准底标高相同,基础连梁的底标高则高于两临基础的底标高,DKL的底标高又明显高于基础的顶标高。 承台梁则是指特殊形式的桩承台。 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 (06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)中叶没有“基础梁和承台”的连接构造,因为正常的正规设计,不可能设置了承台再做基础梁! 看究竟是基础梁还是基础连梁,不是看代号,而是看梁上有没有荷载作用,梁下有没有地基反力。如果某梁其上有荷载作用,其下有地基反力存在,就是基础梁;反之,如果某梁其上没有荷载或仅仅只有首层砌体荷载,其下没有地基反力的作用,就不是基础梁,而是基础之间的拉梁。 有桩基承台的基础不存在基础梁 ;因为有桩承重,有抗震要求时,设计会在承台之间设置拉梁,拉梁不是基础梁。拉梁与基础梁的区别,基础梁地下有基础底板,基础底板又有相当的宽度,板中有按计算配置的受力钢筋;拉梁底下只有几百mm宽的拉梁垫板,构造配点小钢筋。如果一个桩基工程,既然打了桩,不可能再做条形基础,配置基础梁。因为现在大家都忙,没有现成软件,谁肯化力气担风险! 2)无桩基础,也就更无什么承台了。由基础底板托起的基础梁,是整个房子的根基。在这个根基上栽柱子,只能是柱子锚入基础梁内。锚固与被锚固,不得本末倒置。 不要把所有埋在地下的梁都叫做“基础梁”。 严格地说,基础梁是承受上部荷载的梁。例如:筏形基础的基础梁和条形基础的基础梁。 基础连梁是连结独立基础或桩承台的梁。 基础连梁与地下框架梁的区别在于,地下框架梁的梁底标高是高于基础顶面的,因此,可以这样说,地下框架梁是连结两个框架柱的,它与一般框架梁的区别是一个在地下、一个在地上;而基础连梁是连结两个独立基础或桩承台的,它的梁底标高是低于基础顶面的。上述这些,在06G101-6图集第68页的上下两图中可以看得清楚。 承台梁其实也是桩承台的一种。可以这样认为,桩承台或者说是独立桩承台是“点”式的,而桩承台梁是“线”式的。06G101-6 图集第61-63页介绍了桩承台,而图集第64-65页介绍了承台梁,其中有单排桩承台梁和双排桩承台梁。 转自《建筑论坛》
2011-08-22 20:42:29
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看