凤姐爱算量 2011-08-23 09:55:43 | 上海市 土建算量GCL2013 | 481查看 4回答
问个计算脚手架的规则问题~~
上海地区2000定额计算规则对于内墙砌筑与粉刷脚手架的阐述为 “建筑物内墙高度(净高:室内地坪(楼板)面至上层楼(屋)面板底的高度)在3.6米以下,不可计算砌墙用脚手架和粉刷用脚手架” 我的问题是: 如果建筑物的层高为3.8m,板厚为120mm,那所谓的净高就为3.68m,那超过3.6m就应该计算里脚手和粉刷脚手架,但是砌到框架梁底的填充墙高度是不到3.6m的,那这种情况算不算砌筑里脚手和粉刷脚手架?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要从地面至板底超过3.6米就要计算砌筑里脚手和粉刷脚手架。计算规则中讲的很清楚,是到板底的高度,与梁无关。
2011-08-23 10:22:25
-
我觉得不用算 是按施工高度计算的
2011-08-25 08:15:10
-
都要计算的。
2011-08-23 09:59:50
-
填充墙高度不到3.6m的,那这种情况不算砌筑里脚手和粉刷脚手架。
2011-08-23 10:07:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看