• 现浇板高低跨问题

    现浇板高低跨现在软件还不好处理 我就想着用筏板代替,不知道行不行,请各位指教 如果用筏板设置了 如图的节点怎么处理?

    筏板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:用筏板处理的话软件可以按图中的要求进行计算的(用筏板变截面或者定义90的集水坑)。用板定义处理不了高低板。用筏板处理时注意一下另一端底筋伸入支座的长度,要手工调整一下锁定。

    用圈梁定义太麻烦了,上板、下板计算的钢筋都是不对的,调整的量太大了。我也遇到这种板,我是按平的板画图计算后,把高低板少算的部分另外在单构件里添加一下。这样完全可以处理好。每根主筋少算两个锚固长度和高低的尺寸,另加水平向看看少算了没有。

    现浇板

     

    2014-06-10 13:32:06 

  • 直接用剪力墙来替代竖向的构件,绘制钢筋然后在钢筋编辑里修改之后锁定即可

    2014-06-10 13:59:05 

  • 你可以在该位置做一道圈梁或者梁来代替。

    我们碰到这种一般是用圈梁来做的

    2014-06-10 14:08:02 

  • 我认为此板不能用筏板代替,板和筏板的节点构造是完全不同的,

    我建议还是用板画图,中间高低连接处用圈梁画图,

    2014-06-10 14:11:44 