• 配电箱火灾自动报警

    配电箱系统图中标注有从消防控制模块引来的NH-BV4*1.0和从消防中心引来的NHBV6*2.5,这两根线系统图标注是一根线,我想问下这两根线是一个从配电箱旁控制模块引来,一根在每层消防接线箱引来?还是说这两根线都在消防控制模块处引来···谢谢·
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据提示: 1、NH-BV-4*1.0的耐火铜芯聚氯乙烯绝缘导线4根1.0mm2的是从每层的消防接线箱引来; 2、NH-BV-6*2.5的耐火铜芯聚氯乙烯绝缘导线6根2.5mm2的是从消防中心总箱引来; 具体需要结合消防火灾自动报警系统的系统接线图并结合该系统的平面图核对对应进行分析计算以及相应的配管配线才行。单纯的只看配电箱系统图的标注是不能完全清楚明了的。

    2011-08-24 09:42:46 

  • BV4*1.0从每层消防迎来,BV6*2.5从总箱迎来,但还是要对照平面图核对的。

    2011-08-24 06:46:33 