钢筋135°的弯钩设置为11.9d的疑惑。
很多网友都解答了钢筋135°的弯钩设置为11.9d的问题,但是我有一个疑惑: 按照网友的说法,是平直段10d D=2.5d 那么L=(a-d-D/2)+x+10d x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2 把x=4.121d代入L, 我们可得L=a+11.87d≈b+11.9d 但是如下图,我认为为什么要算到a+11.9d呢,图上a的位置不是钢筋保护层的位置啊,应该是到弯钩内边缘啊,保护层是到纵筋外皮才对啊,也就是a的位置应该到图上位置才对啊,难道保护层是算到箍筋外边缘的?忘达人指点!谢谢。问题补充:修改一下,问题的最后部分打错了: “把x=4.121d代入L, 我们可得L=a+11.87d≈a+11.9d"
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳弯钩增加长度=量度差值+平直段长度,传统计算方法是从A+B-8*bhc+8d后增加的弯钩增加长度,A+B-8*bhc+8d得到的是箍筋外皮周长,也就是你附图中的a的位置,而箍筋实际长度是从你附图的弯弧内直径的圆心所在的位置开始度量的,因此你的推导公式中才有-d-D/2。
2011-08-24 11:36:55
-
这个不是就是11.9的
2011-08-23 19:59:12
-
箍筋135度的弯钩经验值就是11.9倍D
2011-08-23 20:58:43
-
关于重庆08定额中的第六章砼及钢筋砼工程中的计算规则第2第“箍筋弯钩长度(含平直段10d)按27.8
关于重庆08定额中的第六章砼及钢筋砼工程中的计算规则第2第“箍筋弯钩长度(含平直段10d)按27.8d计算,设计平直段长度不同时允许调整”如何在钢筋GGJ计算中设置
-
拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 中间段长度是:梁宽-2×保护层 两个弯钩长度是:2×11.9d(抗震弯钩值) 那2d 表示那段的长度呢?谢谢