  • 已采纳
    你的负筋没有弯折的话,可能不是很好设置,因为负筋弯折是不能修改的,我觉得你可以变相处理,伸出去一个lae,你就将板厚-保护层包括到你的lae里,或者你直接在单构件中处理

    2011-09-05 09:25:41 

  • 其实就是负筋,用负筋定义布置

    2011-08-24 08:54:03 

  • 这不是很明确吗.这就是负筋,按负筋定义就行了.

    2011-08-24 08:58:34 

  • 按板负筋定义绘制,弯折输入0. 只要你的板有上部钢筋,相应负筋是不会计算分布筋的,你可以测试一下。

    2011-08-24 11:02:50 

  • 直接用负筋定义,如果左右弯折没有就直接输0,不要按默认括号中得0,(如图)如果不需要计算分布筋,就直接将属性中分布筋的信息选择为“无”即可,如图。