• 关于钢筋的问题

    支座是墙,此支座是中间支座所以两端是有梁的,暂且分框架梁1和框架梁2,此支座不是很长的,所以两个框架梁的加起来的锚固长度已经超过了墙的长度,图纸要求墙上是要设暗梁的,现在我想问的是此墙是否还需要设置暗梁,因为已经有框架梁的锚固钢筋了
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设计上要求有肯定得设置暗梁,他不是从锚固上考虑的,是从受力要求上考虑

    2011-08-24 11:09:50 

  • 已经有框架梁了,就不需要设置暗梁了。 此时需要设置暗梁。从轴线交点到轴线交点。 凡是剪力墙上面都要布置暗梁当然,1公分不会布置的。

    2011-08-24 11:15:46 