• ZR-YJV 3x25+2×16电缆问题

    ZR-YJV 3x25+2×16电缆 套哪些定额,麻烦详细说一下。。 1.是电力电缆还是控制电缆? 2.具体套哪些定额? 3.需要套哪些项目??
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、是电力电缆。 2、套用2-726,五芯乘1.3的系数。 3、2-734有电缆头制作一般按干包式,铜芯乘以1.2的系数。

    2011-08-24 11:27:32 

  • 1、是电力电缆。 2、要有电缆敷设2-618,电缆头制安2-626---2-655按规格套,如果有超高还要加系数,你这是铜芯五芯也要有系数。 看看定额说明。

    2011-08-24 11:34:47 