• 山东消耗量定额模板支撑超高的计算

    现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高: 柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依此类推;不足3m,按3m计算。 超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数) 请问:相应模板面积指的是构件3.60m以上的模板面积,还是构件一次超高3m高度的模板面积: 例:现浇混凝土柱500×500mm,柱高10m。 超高次数(10-3.6)÷3=2.13,按3次计算。 (1)超高工程量(m2)=0.5m×4×3m×3次 (2)超高工程量(m2)=0.5m×4×(10-3.6)m×3次 (3)超高工程量(m2)=0.5*4*3m*1次+0.5*4*3m*2次+0.5*4*(10-3.6-3-3)m*3次 请问:(1)(2)和(3)三种计算方式,谁正确?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    都不对,应该:0.5*4*0.4*3+0.5*4*3*2+0.5*4*3*1 可以咨询定额站 广联达也是这么计算的,你可以试验一下

    2011-08-24 14:37:10 

  • 1)超高工程量(m2)=0.5m×4×3m×3次 这是正确的。 注意前面的∑---是指一次全部超高的模板面积。