nieliyin 2011-08-24 14:16:59 | 北京市 其他专业 | 4700查看 5回答
入户电缆预留长度
关于入户电缆室外预留长度,要预留多长,北京有没有相关的规范要求?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我们一般算预留是按照1米计算的,实际预留0.5米
2011-08-24 14:24:34
-
根据《全国统一安装工程预算工程量计算规则GYDGZ-201-2000》,出户线预留为1.5米
2011-08-24 14:37:00
-
要看柜子的位置定,笼统说是不行的,如果控制室内控制柜距离墙比较远,如果留短了要加接头,业主是不会愿意的
2011-08-24 14:44:33
-
电缆室外预留长度,按规定是2.0米。
2011-08-24 14:29:16
-
你看北京的定额关于电缆的计算规则说明,应该有介绍的。
2011-08-24 17:51:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看