• 地下室隔水地板钢筋

    在地下室图纸中 主楼部分是法办基础,公共区域是桩基础及基础梁加隔水底板,隔水底板的底标高和主楼筏板底标高一致,请问在计算隔水底板钢筋的时候应该用现浇板计算还是用筏板基础计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    必须用筏板定义,特别是有集水坑,现浇板没法处理。

    2011-08-24 16:37:38 

  • 用筏板基础计算。

    2011-08-24 16:30:06 

  • 用筏板定义布置。

    2011-08-24 16:30:40 