-
庸erI 2011-08-24 16:53:52 | 黑龙江省 其他专业 | 457查看 2回答
懂消防的进
我想问一下 消防喷淋 消火栓 以及消防火灾灭火系统 布点改怎么布 ?改注意哪些方面 ! 例如:烟感要相隔8米一个 还有就是烟感周边布什么(这也是个模糊点 懂的重点说下) 我知道烟感应该挨着一个手报!以方便提供信号线 其他的呢? 我们做的只有电(烟感那些) 水喷淋及消火栓 3个方面 大大们全面介绍下 这3个系统该如何布点以及注意事项 分开说下 谢谢 小辈万分感激!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在30cm左右就可以了,如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m内无遮挡物来考虑了。 2、安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为: 1) 与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。 2) 感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。 3) 距电风扇的净距不应小于1.5m。 4) 距不突出的扬声器净距不应小于0.1m。 5) 与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m。 6) 距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m。 7) 与防火门、防火卷帘的净距,一般为1-2m。消火栓按纽和烟感温感等探测器的信号线是联在一起的,本系统中的任何一个地方报警都会启动灭火系统[当灭火系统打在自动档上的时候]。 4、这种东东查规范,可以查阅《火灾自动报警系统设计规范》表2感烟探测器的保护面积和保护半径上面的详细的规定,距墙面积要不小于500mm. 5、大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度6m内)、aXb≤80(高度8m以上12m以内),宽度不大于3m的走廊烟感的距离小于等于15m,对独立房间烟感的保护面积为小于等于80平方米。另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。 6、每个烟感应该按保护半径来计算,规范有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米吧,以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域就行,另外走廊距离间距不超过十五米就行。 7、喷头离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。0.1米是对于边墙型喷头?那它怎么启动的? 仅仅是限定起用于轻危险等级?不解!对于技术措施上最小距离为0.1米,我觉得如果是闭式喷头,我觉得不可行!所以我觉得是对于式喷头而言。 8、不过有些人一般设置喷头距墙最小距离为0.5-0.6m。 9、这要看你的建筑是什么用途,火灾等级属于哪级,喷淋头近的我见过有3米的,远的有4米的,一般是讴歌你3.2m/3.4m/3.6m这几种距离比较多。 10、正常情况下,半径不能大于1.8米。 11、喷头一般最大间距不大于3.6米,具体还要看层高、障碍物等,如果有吊顶,吊顶高度大于80cm且吊顶内有可燃物时须要做上下喷,不能单以建筑面积计算。 12、至于广播间距不超过25米就行,主要到时房间每处能听到即可。 13、烟感的保护半径为5.8米(安装间距为9),温感保护半径为4.4米(安装间距7米),喷淋保护半径1.8米,烟感及温感连接线为双绞阻燃线(ZR-RVS2*1.5),广播(间距小于等于12.5米)也可用这线。 14、温感和烟感安装间距一般6m,喷淋头安装间距一般3.6m,,消防广播一般50m,喷淋一般都是镀锌钢管,温感、烟感一般用KVV线或者BV线。 15、每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
2011-08-25 08:08:11
-
这些都是设计的问题,恐怕预算的很难回答出来,再就是看一下相关的规范
2011-08-25 08:03:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看