709790244@qq.com 2011-08-25 09:51:15 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 1133查看 8回答
外墙面保温可以在外墙装修中直接套项吗
外墙保温可不可以在外墙装修中套做法,而不另定义、绘制呢?如果不行,请具体说明下,一直对装修这部分比较迷惑,请帮助问题补充:为什么在绘制保温层时按外墙外连线智能布置时有有的布置到墙的内侧,其它根本没布置上
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙保温以及外墙装饰面层,个人以为,以目前广联达软件的应用实例,个人不建议用软件计算外墙保温和外墙装饰面层的工程量,如果要统计大框范围,用软件可行,但如果仔细计算工程量,软件可能会不准确。现在建筑的造型各异,需要保温及装饰的地方也特别复杂,软件计算不是那么细致。
2011-08-25 17:01:20
-
可以,但必须把“块料厚度”进行定义,即定义成保温的厚度,否则工程量就会少 最好是在保温层中定义,依附墙体的材质不用管
2011-08-25 11:24:04
-
定义后画上,再套定额,也可以在外墙装饰中套,不过结果不太准确
2011-08-25 10:12:36
-
外墙保温可不可以在外墙装修中套做法,而不另定义、绘制呢?如果不行,请具体说明下,一直对装修这部分比较迷惑, 外墙保温可以在外墙装修中套做法,利用相应的工程量代码来处理,也可以用外墙保温来定义和画图。如果用保温墙定义,不用管依附材质的。
2011-08-25 10:56:05
-
可以倒是可以,但是这个墙面必须是非块料墙面,因为要把墙面的块料厚度修改为保温层厚度,套做法时,保温层面积用块料面积 如果是块料墙面,保温层只能用保温层构件定义
2011-08-25 10:16:01
-
必须定义外墙保温!!!
2011-08-25 09:52:47
-
应该可以,只是将工程量表达式定义为外墙快料面积(WQKLMJ),因为洞口侧壁也要计算
2011-08-25 09:56:25
-
外墙保温可以在外墙装修中套做法,而不另定义、绘制.
2011-08-25 10:14:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看