realfox@126.com 2011-08-25 10:22:02 | 河南省 土建算量GCL2013 | 496查看 4回答
算量计算规则
我的工程标高是3000m墙长是9000m上边还有个120厚墙厚240mm。计算规则就应该是2.88*9*0.24=6.221 为什么我查看图形算量里面的工程式是3*9*0.24=6.48 我这还算个小工程要是大的话那就不敢想了 请高人指点是不是在工程设置里面有问题问题补充: 我这墙是砖混结构
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按计算规则规定,剪力墙应该是按层高计算的,现浇板应该计算到墙边,重叠部分应该按剪力墙计算,扣除现浇板的,软件计算的是正确的。 你认真看看计算规则就清楚了,软件计算的是正确的。计算规则如下: 二、砖、石、砌块墙 按设计图示尺寸以体积计算。应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、没椽木、木砖、门窗走头、墙身内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积在0.3m2以下的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。 1.墙长度:外墙按中心线,内墙按净长线计算。 2.墙高度: ①外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时,应按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。 ②内墙:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加l00mm:有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板项;有框架梁时算至梁底。 ③女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)的高度。 ④内、外山墙:按其平均高度计算。
2011-08-25 10:50:11
-
高度已经是3000,那你怎么会按2880计算呢?软件计算是正确的啊。
2011-08-25 10:23:54
-
你输入的240厚墙的标高,应为扣减120墙高度后的标高,为2.88,三维显示查看你输入砌体标高关系和扣减关系,就会发现问题了,选中该段墙,查看计算式,看是否有扣减部分的计算式,应该能看出来
2011-08-25 10:28:28
-
河南08定额计算规则说明:砌体墙高度: 1)外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时,应按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。 (2)内墙:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。 如果是内墙,就应该按层高计算,不扣除板厚。墙工程表达式:3*9*0.24=6.48m3。 河南02定额,砌体墙工程量计算时,有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底。
2011-08-28 15:23:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看