• 剪力墙钢筋工程量计算中0.65lae 是如何得来的有何依据?

    剪力墙钢筋工程量计算中0.65lae 是根据什么? 一、剪力墙墙身水平钢筋 1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 0.65lae是如何得来的有何依据我看到06g901-1 53页上说的是0.8lae 到底是0.65lae 还是0.lae?

    问题补充:到底是0.65lae还是0.8lae?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    0.65LAE应该为修正系数,图集是表的0.8lae,但有时图纸也会根据抗震等级,确定搭接修正倍数的;所以0.65lae是剪力墙转角弯折搭接倍数的修正系数

    2011-08-26 11:48:00 

  • 你可以看看03J101里面有讲的 根据不同的结构等级 砼等级都有关系

    2011-08-25 16:38:51 

  • 应该是0.8lae

    2011-08-25 14:52:13 

  • 看你的工程的级别,抗震等级,钢筋类别等来判断用哪个。

    2011-08-25 11:10:51 