• 布置建筑面积时,为何说墙体没有封闭?

    墙体应该是封闭了的,布置建筑面积时,为何说墙体没有封闭?

    标高

    问题补充:更改建筑面积的标高后却能顺利的布置建筑面积了?为什么?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 节点位置要处理一下,还有就是暗柱的位置要画好,(包括暗柱)

    2011-08-25 21:59:27 

  • 墙体应该是封闭了的,布置建筑面积时,为何说墙体没有封闭? 答:如果是相同的墙合并一下试试可解决此问题

    2011-08-25 17:17:57 

  • 把柱子隐藏起来都检查一下 你下面那里看起来就像没封闭的啊

    2011-08-25 12:01:19 

  • 看你最外围是否封闭,如果有落地窗的地方,墙体的标高是从窗顶标高开始,那这种情况就会出现不闭合。最外围的墙都必须是落地的,你检查下。如果检查不出来,加我好友,我帮你看看。

    2011-08-25 11:44:06 

  • 墙体应该是封闭了的,布置建筑面积时,为何说墙体没有封闭? 回复:蒋墙延伸至墙的中心线处

    2011-08-25 11:52:24 

  • 建筑面积有标高属性,找的是层底那一圈围成的封闭区域。如果确认墙体的标高是正确的,可以调整建筑面积的标高属性,调高一点

    2011-08-25 12:33:48 

  • 进行封闭检查。