• 梁上部通长筋问题

    梁上部通长筋中有一条与其他的算法不同,大家帮我看下是为什么?

    上部通长

    通长

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁如果没有原位标注的,按集中标注,如果有原位标注优先采用原位标注,这是平法明确规定的。从梁支座原位标注看,第一跨按集中标注14C28 12/2,第二跨21C28 11/10,所以软件有一根钢筋在支座处截断。

    2011-08-25 16:13:41 

  • 梁上部通长筋中有一条与其他的算法不同,大家帮我看下是为什么? 回复:1跨上部支座筋

    2011-08-25 14:29:03 

  • 因为到第二跨第一排钢筋只有11根,所以这一根不能通过第二跨的。

    2011-08-25 14:26:18 