• 填充墙为何会扣减混凝土墙?填充墙中的附墙柱抹灰工程量没有计算是什么原因?求高手解答

    填充墙为何会扣减混凝土墙?(能否设置混凝土墙扣减填充墙),填充墙中的附墙柱抹灰工程量没有计算是什么原因?求高手解答,
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 墙面抹灰面积=(5.76*3)<原始墙面抹灰面积>+((0.16*3)*2+0.4*3)<加柱外露面积>-(0.4*3)<扣柱>=18.24m2 凸出墙面柱抹灰面积=((0.16*3)*3+0.4*3)<凸出墙面柱外露面积>=2.64m2

    抹灰工

    附墙柱

    2011-08-31 08:49:15 

  • 解释一下什么是填充墙:实际施工中会在墙上预留墙洞便于运输材料等,在施工完成后需要将墙洞用填充墙封上。 填充墙就相当于在砼墙上打了个洞,洞的属性自然比任何墙都要高,所以混凝土墙要扣减填充墙,把他们相交的部分算给填充墙才对;你说反了吧! 至于你说的附墙柱没有计算柱抹灰,你的柱子是不是和墙同厚的呢!或者和墙身对齐的,那就是平齐墙面柱。这个要看计算设置中,平齐墙面柱的抹灰计算设置。可以修改计算设置

    答疑解惑

    2011-08-25 22:33:11 

  • 软件中填充墙与混凝土墙可以重叠布置,但是量不可以算重复的

    2011-08-25 17:46:38 

  • 你错了! 混凝土墙是必须计算的,优先。 填充墙应当是扣减混凝土墙后的量,要保证混凝土墙的工程量。 不会重复计算的,也不会覆盖。

    2011-08-25 15:30:59 

  • 填充墙和混凝土墙,是同一种构件,不同材质是不能重叠布置的,也就不存在有扣减关系,如果剪力墙是用柱定义布置,这种的重叠扣减填充墙是正确的。附墙柱的抹灰是并入墙面计算。