• 这个计算节点怎么调,

    工程实际情况是柱子的钢筋是伸到板面的 可是软件是计算到梁低再加一个锚固的,还有实际工程:比如框支梁的保护层是用钢筋垫 软件汇总计算时 会不会自动的计算上去啊

    框支梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你这个柱子应该不是框架柱,软件默认的端柱和暗柱是从梁底计算锚固的,把设置里调整为从板底锚固就行了。 钢筋垫铁在编辑钢筋里加上去软件才会计算,在最底下添加多大的规格的、长度是多长、多少根就行了。

    2011-08-25 22:09:08 

  • 顶层的话柱子纵筋是伸到顶弯折12D的,你这个不是顶层吧。 梁垫软件不会计算,需要手算的。

    保护层

    2011-08-25 21:39:44 