    框架梁与非框架梁相接的位置 原位标注为3C18 怎么设置? 它们相接的地方无法产生跨 求解
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是框架梁上,它这跨上的通长钢筋。如果是在次非框架梁上,那么它就是这条梁的支座钢筋。

    2011-08-25 23:29:34 

  • 你好:从你描述里可以看出,如果是标注在框架梁上就是本跨的跨中的通长主筋;如果标注在非框架梁上就是次梁在这个支座上的负筋。 这两种钢筋都是在原位标注里相应的位置上输入。

    2011-08-26 06:55:43 

  • 框架梁与非框架梁相接的位置 原位标注为3C18 怎么设置? 框架梁与非框架梁相接的位置的原位标注,面筋均是支座负筋。 它们相接的地方无法产生跨 求解 如果这部位有柱支承,则会自动识别而设置支座,如果是支承在梁上的,当不能产生跨时,可工人调整设置支座。

    非框架梁

    原位标注

    2011-08-26 05:55:52 