• 悬挑梁钢筋的疑惑

    当框架梁和悬挑梁连接 框架梁的集中标注是 KZ(1A)300*850 A8@100/200 2B20 G6B12 而悬挑梁这跨的标注是 250*770 3B16 G4B16 A8@100 而且是标在悬挑梁下面的 所以我被搞糊涂了 我想知道 这悬挑梁的标注是原位标注还是集中标注 如果是原位标注那 3B16是跨中钢筋,支座负筋还是下通长筋 如果是集中标注 那是不是表示3B16是上通长筋 但是悬挑梁不是和框架梁的上通常筋是相同的吗 这里不是矛盾了吗 希望哪位大哥帮下忙 解释下 谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:标注在悬挑梁的下面,应该是底筋不是跨中的负筋,你看看构造侧面纵筋还是4B16,悬挑主筋同构造纵筋有点不合理的;所以你的悬挑处的上筋还是2B20 。

    2011-08-26 06:48:59 

  • 挑梁的标注应为原位标注,3B16应该是挑梁负筋,这种情况有两种解决办法: 1.让设计人员出变更,将挑梁钢筋变为与框架梁一样的。 2.将挑梁与框架梁拆分,各做各的锚固。

    2011-08-26 00:55:51 

  • 从你梁的截面250*770来看,3B16又是标在下面的,所以说3B16是梁的底筋。

    2011-08-26 08:14:15 