• 在钢筋抽样软件中设置3m楼层为什么算出的柱纵筋还没3m

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    除了保护层之外,还要考虑扣减下层伸到这层的描固,当有上层柱时,还要加上伸到上层的描固长度。

    2011-08-26 11:22:40 

  • 在加上插筋或纵筋锚固就有了。

    2011-08-26 11:21:11 

  • 你好 你需要好好看一下图集 03j101-1看看柱子的钢筋都是怎么样计算的 纵筋要注意底层的基础插筋问题,顶层柱纵筋对于边柱、中柱、角柱的锚固长度的区别可以参见(03G101);

    2011-08-26 11:22:03 

  • 柱的纵筋是净高加搭接或锚固来计算的,净高的概念不等于层高,假设你层高设置的3m,但是你有板啊,板厚要是200的话,那么柱的净高就是2.8m

    2011-08-26 11:29:29 