• 关于定额子目套用的问题?

    我公司正在施工一220MW等级的机组安装工程,业主招标文件里明确说明该工程应按300MW执行,该工程为施工图预算,现在开始报量,但业主要求按200MW套定额子目,而合同里面规定的取费费率是按300MW取的,请问,该按200MW还是300MW套子目呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    招标文件和合同约定是300MW,,但实际是220MW等级的机组,在取费上200MW机组的特殊工种技术培训费和施工机构转移费都比300MW的要高,在定额子目上通常也是按实际机组大小套用,以上对你有利也有弊,建议甲乙双方商谈签订一个上方都可接受的补充协议。

    2011-08-26 17:21:16 

  • 招标文件和合同约定是300,这对你方是有利的,但是现场实际是200,对甲方有利,因此这个该怎么计取,就得甲乙双方协商了,形成补充协议。否则扯皮。

    2011-08-26 15:26:23 

  • 现在的机组30万的燃煤机组国家都很少批了,兄弟现在还在干30万的啊?莫非是水电风电啊?既然合同中规定按照30万的机组执行,那就是说:1.安装过程中的人材机的消耗量按30万机组执行。2.安装过程中的质量验收标准按30万机组执行。如果你还是按照20万的机组套定额而实际施工按30万标准来消耗的话,那你就亏大方了。哈哈,兄弟,换句话说,按常理讲,你要是施工单位给业主做报价的话,报30万的也没关系,能多不能少啊,别亏了到时候就麻烦了。

    2011-08-26 14:04:34 

  • 招标文件及合同规定按300MW执行和取费,应该按300MW套子目,就是在法律诉讼上裁定也是按合同规定执行。

    2011-08-26 12:19:46 

  • 1、如果业主单位不要求协商处理,只能套用300MW定额子目和采用300MW取费费率。 这是因为《招投标文件》和《施工合同》,都是【黑纸白字】的东西,都签字盖章确认了的东西。完全具有法律效力! 2、如果业主要求【按实计算】和【按实造价】,并与施工单位签订施工合同后,采取比较好的态度进行协商。 那么,施工单位可以做出让步的。 毕竟嘛,【事实】是一个客观的东西,既然现场是220MW的机组,业主也有理由提出按照此规格套用定额子目 和 采用该规格的费率。 具体处理方式,要看你们老板和 业主单位具体怎么处理才行! 请协商结果,必须形成 【合同附加协议】的形式,并签字、盖章。

    2011-08-26 12:52:05 

  • 这得依据招标文件先这么算,有机会可以用招标答疑的方式询问。

    2011-08-26 12:06:54 