• 动力电缆是放射式供电,下面的就有点搞不懂了

    电缆为YFD-YJV-4*(1*95)+1*(1*50) 1、是从进线柜到每个配电箱为4*(1*95)+1*(1*50)还是到每个配电箱为(1*95)+1*(1*50) 2、如果到每个配电箱为(1*95)+1*(1*50),那么4个配电柜 不是应该为4*(1*50)吗?为什么是1*(1*50) 3、如果为(1*95)+1*(1*50)那么应该怎么找材料价格,材料价格都是3芯+1根地线的。

    配电柜

    配电箱

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是预分支电缆配电,电缆井主动力预分支电缆为4*95+1*50的电缆,在每个楼层的配电箱的分支电缆为4*25+1*16的。也就是说主电缆是4*95+1*50的,在这根电缆上分出去了(分配电箱的数量)几根4*25+1*16的电缆。

    2011-08-27 17:25:59 

  • 从截图来看,从机房或总箱引入单元配电箱的线路是YFD-YJV-4*(1*95)+1*(1*50),从单元箱到楼层分配电箱的线路是YFD-YJV-4*(1*25)+1*(1*16)。 4*(1*95)+1*(1*50)是一根五芯电缆,其中四芯是95mm2的,一芯是50mm2,50只是其中一芯。引到几个配电箱就需要几根电缆,不是其中一芯接到配电箱上。 材料价格一般造价信息有,如果没有可以市场询价。

    2011-08-26 15:13:03 

  • 1、配电柜到PDX或楼层箱是4*(1*95)+1*(1*50)。 2、配电箱到各用电点的原理图没有,看图纸或说明,有可能是三相也有可能是一相,可以是电缆也可以是电线如1根火线小于等于95,一根零线小于等于50。图纸没有咨询设计人员。 3、明确了具体配线再找材料价格。

    2011-08-26 12:54:27 