zxueying 2011-08-26 14:45:04 | 山东省 其他专业 | 532查看 7回答
安装电照识图问题 穿线管与电线
请问具体怎么分析穿线管中穿几根线啊? 帮忙分析一下下图,谢谢。。。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
通常为两根线
2011-08-26 14:56:31
-
根数按序号依次为3、2、2、2、2、3、2、4、2、2、2、2、3、4、2、2、2、2、2、4、3、2、2、2 不过第二张图配电箱位置不详,影响根数,暂按配电箱在序号15处考虑
2011-08-26 15:24:26
-
要看系统图哦 主线路无接地线为2根,有有地线算三根,至开关处开关位数+1,双控开关就要看怎么布线了。
2011-08-26 15:35:39
-
这是照明配线,有两根的,有三根的,三根就是加根接地线的,可以看设计说明
2011-08-26 15:18:33
-
一般设计不在图纸上直接标注,就会在系统图中注明。如果都没有,现在一般是三根,一火一零一地,当然也有不用地线的。开关到灯具的线路等于开关数加一。比如双开就是3根线。最好和设计取得沟通,因此这涉及到负荷等计算,不能自己随便定,还有线的规格。
2011-08-27 12:04:56
-
我教给你一个最简便的方法:火线进开关,零线及控制线进灯头。如果有保护线的保护线直接进灯头。单联双控的两个开关直接有两根中性线,其他跟上头一样。
2011-08-28 18:01:23
-
三联开关是四根线。四联开关是5根线,线从箱子出来就是3根,
2011-08-29 18:26:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看