• 电梯井的接地扁钢应该算到哪儿?一般是明配还是暗配?

    接地平面图中电梯井有一根25*4镀锌扁钢引上,图中没明确引上至哪儿,请问一般这根扁钢在电梯井内接电梯的哪些零部件?计算工程量时应算到哪儿?一般是暗配在剪力墙中还是明敷在剪力墙表面?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电梯井道内的一根-25*4的镀锌扁钢敷设应该是以明敷设为宜。 最底部与电梯基坑金属件以及主体接地网钢筋连接,与电梯井道内轨道连接,最顶端与电梯机房与设备基础连接。 工程量按照实际延长米计算,并套室内接地母线敷设的定额子目。

    2011-08-27 12:09:14 

  • 如果是专为电梯接的接地线应一直算到电梯的配电箱处,电梯井内明敷比较好,而且也有可能为其它用电设备提供接地。

    2011-08-26 21:19:41 

  • 接地平面图中电梯井有一根25*4镀锌扁钢引上,图中没明确引上至哪儿,请问一般这根扁钢在电梯井内接电梯的哪些零部件?答:这根扁钢在电梯井内一般接在电梯的轨道底部。计算工程量时应算到哪儿?答:电梯的轨道底部。一般是暗配在剪力墙中还是明敷在剪力墙表面?答:明敷在剪力墙表面。

    2011-08-26 22:19:42 

  • 计算工程量时自最高处的配电箱到进户配电箱(柜),一般是暗配是明敷在剪力墙表面

    2011-08-26 18:02:35 

  • 一般这根扁钢在电梯井内接电梯的哪些零部件?电梯都有接地极点,这根扁钢接在电梯的接地极点上就可以了,这样的接地引线是暗敷, 工程量算在防雷接地工程内.

    2011-08-26 17:53:23 

  • 电梯井内接地扁铁是明敷到楼顶,套接地装置内户内接地母线定额

    2011-08-27 10:37:14 

  • 用于电梯的等电位连接,延剪力墙明敷设 最底部与电梯基坑金属件以及主体接地网钢筋连接,与电梯井道内轨道连接,最顶端与电梯机房与设备基础连接。 工程量按照实际延长米计算,并套室内接地母线敷设的定额子目

    2011-08-27 17:00:00 