    电气线管识别选项中,我已经选择“按图示位置识别管线”,但在识别过程中还是按“按最短距离识别管线”,把我的线管搞的好乱,这是什么原因呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    实际施工不可能 按照 图示位置 安装线管的呀;实际施工 是应该按照 最短距离 布置线管 进行施工的;

    2014-05-18 11:46:24 

  • 用回路自动识别为多数预算人员喜好,速度快、效率高,但部分线路走向不理想,若你想用与设计图纸走向相一致,可用选择识别。但我建议你用回路自动识别为好。

    2014-05-18 16:32:51 

  • 你可以选择按照回路识别管线,这样你能够实际控制软件对管线的识别

    但说明一点,在实际施工中,都是按照最短距离来施工的,如果你按照图示位置识别,而施工又按照最短距离来施工,这样在预算价格上就会有分歧

    2014-05-18 12:57:42 

  • CAD识别选项你虽然设置了,但是你用的什么识别方式啊,设备连管一定是最短距离的,建议用回路自动识别试试吧。

    2014-05-18 13:46:05 