• 配筋问题。

    当图纸中梁集中标注为KL,但局部某一端不与剪力墙、柱相连,此端可否按非框架梁配筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:框架梁的一端的支座不是柱子或者墙时,此端是否可以按非框架梁配筋具体要看设计要求了没有,如果没有特殊要求时,还是按框架梁来做,只有设计要求了才可以不按框架梁做。

    2011-08-27 08:02:32 

  • 按悬挑梁设置

    2011-08-27 08:25:36 

  • 梁的另一端不与墙 柱相连,可按悬挑梁配筋.

    2011-08-26 22:56:23 

  • 应按KL梁配置。

    2011-08-27 08:19:35 