• 低压电缆16平方以下要做线耳吗

    YJV-1KV-5*6的电缆,因为师傅告诉我说只有16平方以上才做电缆头,那么套定额的时候16平方以下的电缆是套接线端子吗,那什么时候用焊铜接线端子,什么时候用压铜接线端子呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    6mm2及以下做有无端子外部接线,10mm2及以上做焊、压端子接头。

    2011-08-27 10:16:02 

  • 电缆接头应该按设计情况计算。

    2011-08-27 09:22:16 

  • 只要是电缆不分芯线大小和芯线的根数,都要记取电缆头制作安装,只是定额子目有区别,接线端子是针对BV线安装而采取的子目。6平方毫米以下的分为端子板外部接线有端子和无端子两种,一般照明采用无端子,动力采用有端子,10平方毫米以上的BV线接线分为焊接端子和压接端子,根据,现行电气装置安装规范及设计和工艺要求,套相应的子目。