梦想*** 2011-08-27 14:36:25 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 2311查看 3回答
在外墙已经画上去的情况下怎么再画保温墙啊
大家好,请教一下,外墙250mm厚混凝土墙外外砌120mm厚烧结多孔砖墙中间夹岩棉板,应怎么定义啊。 墙就定义为250混凝土墙,套用相应工程量代码;外砌多孔砖和岩棉可以用墙体保温层来定义,比如你的岩棉厚度为50,那就保温层总厚度定义为170,套定额时砌体工程量代码选用TJ/0.17*0.12,岩棉工程量代码选用TJ/0.17*0.05,这样所有的工程量都可以计算出来了。 我就是按这个方法定义的,可是我不太会画保温墙怎么办啊。在外墙已经画上去的情况下怎么再画保温墙啊我一画就告诉我重合啊。为什么么啊。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙有保温时,在定义墙时直接用保温墙来定义,然后新保温墙单元,在其中建砖墙,然后再建保温层,可以建立保温层在左侧和右侧,(就和条形基础一样,把它们建在一块)然后一次性画上去的,不是单独画的,一可以不画图,用抹灰墙面的代码,套上保温的作法布置。
2011-08-27 14:56:43
-
你可以把保温墙里边线偏移到砼墙外边线在画就可以了
2011-08-27 14:50:52
-
其他---保温层---定义---新建---新建保温层---输入材质、厚度,套上定额子目--绘图--点画。
2011-08-27 14:49:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看