构造柱设置问题
如图所示的构造柱插筋如何设置?上下两个49D在哪里设置?预留埋件纵筋弯折长度指的是什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-06-03 18:40:41
-
上下预留时计算时是按净高+两个锚固+两个搭接计算的。插筋计算时是按层高+一个搭接计算的,最底层时加一个锚固,在中间层时没有锚固。
正常来说插筋都是按照101计算锚固和搭接 可以直接对锚固长度和搭接长度进行修改 也和修改其中一个锁定构件然后复制 构造柱预留钢筋【上下预留】和【仅下部预留】两种做法
49D到节点大样或者构造柱属性中设置
2014-06-05 15:52:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看