• 砼强度和保护层的厚度问题?

    图纸总说明中只说了框架梁、次梁、板混凝土等级为30,但没有说明圈梁、过梁的等级。请问圈梁与过梁是不是其实就被包括在了框架梁与次梁了啊(是不是框架梁处的圈梁就是按框架梁、非框的同理?)。 还有就是圈梁与过梁、基础梁的保护层是不是也按照上面的那个道理来看? 图纸中怎么没有说钢筋的搭接长度和范围啊? 图纸中说了框架的抗震等级为三级,那么是不是非框架梁的等级也是三级?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸总说明中只说了框架梁、次梁、板混凝土等级为30,但没有说明圈梁、过梁的等级。圈梁与过梁的砼强度等级要咨询设计。 图纸中怎么没有说钢筋的搭接长度和范围啊?--那就按规范。 图纸中说了框架的抗震等级为三级,非框架梁的等级也是三级。

    2011-09-01 07:29:36 

  • 同意竟真的说法

    2011-09-01 10:59:55 

  • 图纸总说明中已经明确框架梁、次梁、板混凝土等级为30,这主要指的是结构方面的,至于圈梁和过梁你在建筑图纸查了没有?通常情况下圈梁和过梁砼的强度要低的。 基础梁的保护层和楼层上的梁板不一样。 没有要求搭接你可以按规范考虑。 抗震等级都按三级计算,图纸已经说明了

    2011-09-01 08:20:14 

  • 你仔细看看施工图,有时设计院只用一句话概括,比如:未标注的梁强度等级均为C25. 过梁如套用标准图集的话,按图集要求施工。关于框架梁与次梁。很简单,框架梁KL,次梁L代表。平法中很明确。关于搭接长度和范围,一般重要的结构,高层结构都有要求,多大的钢筋采用什么连接方式,规范里也很明确。关于抗震等级,三级。框架、框架剪结构主要是骨架。框梁、框柱、剪力墙结构按三级抗震。次梁及板对抗震没有什么作用。主要是框架梁柱墙按抗震要求。

    2011-09-01 08:18:25 

  • 过梁的砼强度等级一般是按照标准定型图来计算。要看你选用的图集中的规定。

    2011-09-01 05:46:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题