• 在定额中有说明"有梁板按梁板体积之和计算",那么在GCL2008中当板厚度不一样时,梁的体积应放到板

    在定额中有说明"有梁板按梁板体积之和计算",那么在GCL2008中当板厚度不一样时,梁的体积应放到板厚大的,还是应放到板厚小的?还是应该分别计算?而矩形梁与有梁板的清单项应在什么时候使用?这两者有什么区别?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.对于有梁板的体积计算,GCL2008中目前的处理方式是将梁和板分开定义、绘制,然后有梁板的梁和板均套取有梁板的做法子目即可。08清单中,有梁板的清单项只有一条,若当地配套使用的定额子目中,没有区分板厚套取有梁板的做法子目,则直接将梁和板的体积合并即可;若当地配套使用的定额子目中,区分了板厚套取有梁板的做法子目,则需将梁依据相交的板分别计算,然后分别按不同厚度的有梁板进行子目套取。 2.矩形梁的清单项用于只有梁而没有板的结构中的矩形截面的梁;而有梁板的清单项则用于梁和板在一起的结构中梁与板。 3.二者的区别是,矩形梁是指只有梁存在的结构;有梁板则包括了主梁、次梁与现浇板。

    2011-09-01 11:24:46 