• 1、剪力墙是否可以与基础底板底相平功能? 2、基础梁底标高不同,室内回填土底标高软件是从哪算起?

    1、剪力墙是否可以与基础底板底相平功能? 2、基础梁底标高不同,室内回填土底标高软件是从哪算起? 3、在上下梁之间无墙,是窗户可否有办法画上去?(非要先个墙再画洞口吗?) 4、阳台上是栏板,非要把栏板画成混凝土墙才能布置上窗户吗? 5、外墙抹灰或贴砖,墙面画上后栏板上有装修,梁没有可否解决? 6、外墙一面墙上,上下梁为钢丝网板保温,中间砌体墙为EPS板保温,算量布置上去只能显示一种保温,是否可解决一面墙上下保温区分量的问题》? 7、外墙面空调板上下抹灰该如何算?还有空调板架梁的情况? 8、压顶定义成圈梁好还是压顶好,有什么区别? 9、混凝土墙上有个洞口,要用砖或砌块封堵如何可以画上去? 10、钢筋导入图形后,暗柱、墙、连梁均导入有什么影响?墙未画图暗柱时,在图形中补入,在内墙布置时,个部位后补的墙没布置上装修是怎回事? 暂时问到这里,还有很多问题
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.GCL2008中,不仅剪力墙可与基础底平齐,梁、柱也可平齐基础底。在软件中我们进入墙体构件类型,即可执行【强梁柱底标高平齐基础】的功能。 2.GCL2008中的室内回填土,是依据房心回填的属性中确定的顶标高来计算室内回填土方量的,这里与基础构件的标高没有直接的关系。只要基础所在的位置属于房心回填的范围,就会发生扣减计算。 3.当上下梁之间无墙时,我们可以用新建带形窗构件来绘制此处的窗户。 4.若阳台上是栏板,而栏板上方是窗,那么我们还可以直接用带形窗来绘制此处的窗户。 5.确认一下,此处的梁是否为悬空梁?遇到这种情况,我们可以在绘图区中选中要计算装修的悬空梁,将其属性“是否计算单梁装修量”修改为“是”,这样梁的装修量就可在梁构件中直接处理。 6.GCL2008的保温层,目前只能处理一种保温的情况;若工程设计时,一面墙上的保温不同,我们可通过外墙面装修来分层处理,这里将各个外墙面装修的名称取定为对应的保温做法即可。 7.外墙面空调板上下抹灰的处理方法很简单,可直接在空调板的做法定义时,将其装修做法子目也套上,然后将装修子目的工程量表达式修改为“MJ”即可;若空调板架梁,则可在空调板上下分别绘制楼地面和天棚构件,这样其装修量就可以计算了。 8.GCL2008中,压顶无论定义为圈梁还是压顶均可,其体积和模板面积计算都一样,主要是长度工程量上提供的代码有所区别。 9.当混凝土墙上有个洞口,需要用砖或砌块封堵时,我们可以直接在混凝土墙上绘制填充墙,填充墙的尺寸按墙洞尺寸确定即可。 10.钢筋导入图形后,若剪力墙范围完全包括了暗柱、连梁,是否导入,对工程量都没有影响;若剪力墙没有完全包括暗柱、连梁,则工程量计算偏小。在图形中补画的墙没有布置上装修,这个问题需要查看工程。正常情况下,除非您先绘制的墙面装修,然后再补画墙体,才会发生。