• 板的负筋:板的负筋均为双向C18-200(通长布置)是怎么回事啊

    这与板的家面筋为C18-200双向有什么区别啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (24) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    严格的说,这是设计人描述的错误。负筋不可能是通长的,通长的就是面筋。 你按面筋XY向布置就可以了。

    2011-09-08 10:36:46 

  • 就是X 。 Y 方向布置了

    2011-09-06 08:42:36 

  • 板的负筋:板的负筋均为双向C18-200(通长布置)是怎么回事啊 就是板负筋为纵横两个方向布置C18-200。 这与板的家面筋为C18-200双向有什么区别啊 其实就是一个意思,没有什么区别。

    2011-09-01 20:55:42 

  • 主要明确:负筋和通常筋的含意,负筋一板不一定是通常的,板的负筋既然是通常就可以理解为面筋,可能是设计表达的不太明确。

    2011-09-01 17:19:30 

  • 同意楼上的说法啊,双向就是纵横两个方向均垂直布置C18@200的负筋啊,通长布置就是从横方向贯通布置啊。

    2011-09-01 16:45:23 

  • 一般来说,标准层的楼板大多不是双层双向通长布置的。板的支座负筋一般布置在板的四边即可,此处设计图提示你板的负筋是通长贯通的,说明了板的上部钢筋是双向布满的。本质上来说,与板的双层双向没有区别,钢筋量是一样的!

    2011-09-07 10:15:42 

  • 你没有理解那个意思 就是 X Y方向是同一个型号 同样的间距!

    2011-09-07 21:20:44 

  • 板的负筋:板的负筋均为双向C18-200(通长布置)是怎么回事啊 回复:没有区别!板的面筋,负筋都是一样的说法,双向,就是两个方向所布的钢筋都是C18-200的钢筋,至于通长布置就是整个楼面的长宽度都全部满布。

    2011-09-01 14:20:22 

  • 这是设计人员不规范的表达,应该是C18双向布置的面层钢筋。

    2011-09-01 12:23:34 

  • 板的负筋均为双向C18-200(通长布置)是表示:两块板之间的共用支座上的双向负筋,分别伸入两边板内的长度为板的净跨长度。负筋下为分布钢筋,分布钢筋的直径和间距根据设计说明来确定。 板的面筋为C18-200双向布置表示:板上部钢筋X和Y方向均为C18@200的钢筋。 你这个应该是筏板上部中间支座处的加强钢筋,加强钢筋的长度为相邻两跨的总长度。

    通长

    面筋

    2011-09-01 12:44:42 

  • 答:两个方向所布的钢筋都是C18-200的钢筋

    2011-09-01 14:46:09 

  • 没区别,你这个就是双层双向配置的,可能是板特别厚

    2011-09-01 11:53:12 

  • 同意上面说的,这是设计人员的不规范(违背平法图集)的表示方法,意思就是你的板的面筋X、Y方向的钢筋是C18-200的,通常板的负筋拉通情况如下: 情况一:厚板,一般超过160厚的板。 情况二:温度变化较敏感的外露板,例如屋面板、阳台、露台、过街桥。 情况三:对于防水要求比较高地板,如厨房、卫生间、蓄水池。 情况四:受力复杂的板,例如放置或者悬挂重型设备的板。 情况五:悬挑板……这负筋就是受力筋。 我现在做的项目直接是双层双向拉通的板筋。

    2011-09-01 13:03:52 

  • 板的钢筋不管是面筋还是底筋都是双向的,如果都有的话才是双层

    2011-09-01 13:38:25 

  • 与与那个存在有区别呢,双向就是纵横两个方向。

    2011-09-01 11:30:59 

  • 没有区别是一样的意思。

    2011-09-01 11:32:49 

  • 从上面看你这是板的面筋为C8-200双向布置。

    2011-09-01 11:33:20 

  • 这与板的家面筋为C18-200双向有什么区别啊 回复:板的面筋双向布置就是X、Y方向布筋,负筋是支座筋,不存在双向布置

    2011-09-01 11:35:56 

  • 这是设计人员不规范的表达,其实的意思就是双层双向。

    2011-09-01 12:09:18 

  • 板的负筋:板的负筋均为双向C18-200(通长布置)是怎么回事啊? 其实我的理解就是双层双向布置钢筋。

    2011-09-02 09:50:28 

  • 1.板筋可以是双层双向,一般用在开间较大的地方; 2.负筋为双层或双向情况较罕见; 3.C18的负筋应该是个错误。 因此,建议与设计人员沟通一下,有可能是设计人员表述错。

    2011-09-02 14:05:11 