墙柱钢筋和基础锚固
框剪式高层住宅结构,在画完地下室的剪力墙、暗柱钢筋后,软件是否自动考虑和底部筏板基础的锚固搭接,是否要把剪力墙、暗柱复制到基础层的筏板里?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要把剪力墙、暗柱复制到基础层的筏板里,才能计算剪力墙、暗柱和底部筏板基础的锚固搭接。
2011-09-01 17:21:00
-
可以不划到基础筏板钢筋量就差一个搭接接头,要根据实际情况
2011-09-01 18:23:42
-
是要复制到基础层的 不然钢筋就少算了
2011-09-01 19:45:16
-
框剪式高层住宅结构,在画完地下室的剪力墙、暗柱钢筋后,软件是否自动考虑和底部筏板基础的锚固搭接,是否要把剪力墙、暗柱复制到基础层的筏板里?需要将柱子和剪力墙复制到基础层里,这样软件才会自动计算锚固和插筋,如果插筋信息不符合你的要求也可以修改
2011-09-01 20:04:03
-
框剪式高层住宅结构,在画完地下室的剪力墙、暗柱钢筋后,只要把墙、柱的底标高设置为基础顶标高或底标高,软件会自动考虑和底部筏板基础的锚固的,不用把剪力墙、暗柱复制到基础层的筏板里。
2011-09-01 20:59:26
-
你可以汇总计算看看是否计算了伸入筏板的钢筋,利用钢筋三维显示一下就知道了。应该是给计算了。
2011-09-01 17:25:01
-
必须得画到筏板的底部标高,不然就没有墙和柱的锚固。 我刚刚做过的!!!嘻嘻 第一个图是没有画到筏板的 第二个是画到筏板底部的
2011-09-01 17:52:47
-
你可以这样试一下柱和墙不在基础层内画,而在上层画把柱和墙的底部标高定义到筏板的顶标高计算,看一下柱和墙是否有插筋,如果有说明墙和柱能够识别到基础的筏板。
2011-09-01 21:30:22
-
盼盼老师回答的准确作一下补充:在设置好基础标高后,所有插筋均会自动按设定值锚固,而且还有一个问题,就是当剪力墙与基础砼标号不同时如果复制将影响不同标号砼的量
2011-09-02 06:34:18