    工程实例: 老工业厂房大修,高度15米,棚顶刷石灰浆,套用满堂脚手架,按照定额,10米以上刷浆按满堂脚手架的1/3计算, 是否只套这一项定额,超高部分如何计算,是全部计算,按(高度-5.2)/1.2,或是也按照1/3计算,还是不用计算了
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按照你上面说的应该是不用计算了,按满堂定额的1/3计算就可以了,你看一下多少米算是超高,如果要计算超过,超高部分应该有增加费的

    2011-09-01 21:22:13 

  • 天棚抹灰在装饰定额中有装饰脚手架,计算满堂脚手架,超过5.2M以上的每超过1.2M计算一个超高层,增加层的层数=(室内天棚高度-5.2m)÷1.2m,按按四舍五入取整数。比如天棚高度为7m,那就是(7-5.2)/1.2=1.5,为2个增加层,你将工程量乘以2后套Z:7-6满堂脚手架每增高1.2m子目。

    2011-09-01 21:30:26 

  • 按定额规定,应该按满堂脚手架的1/3计算即可,不能再增加超高层的。

    2011-09-02 08:33:56 

  • 应该是: 按1/3计算满堂脚手架基本层 再按1/3计算满堂脚手架增加层

    2011-09-02 13:47:06 